Re: Pufferspeicher für Solar + Wärmepumpe
- From: Bernhard Mende <b.k.mende@xxxxxx>
- Date: Wed, 10 Aug 2005 13:01:23 +0200
Hallo Michael
Ich habe seit 13 Jahren eine solartermische Anlage mit 12m² Kol.fläche.
Das Beste dazu ist ein Speicher mit 3500 ltr. der im Keller geschweißt wurde und der in den Heizkreislauf integriert ist. In ihm "schwimmen" (bildlich) zwei 200ltr.Boiler mit "Doppelwand". In den Boilern ist das Brauch-Trinkwasser.Durch die Doppelwand fließt die von der Sonne erwärmte Sole. So wird in den Boilern das Brauchwasser erwärmt und drumherum das Heizungswasser. Reicht die Sonne nicht aus,so wird das Brauchwasser vom Heizkreis erwärmt. Bringt die Sonne mehr wird der ganze
Speicher erwärmt und Überschuss wird auch an die Heizung abgegeben.So brauche ich seit nunmehr 13 Jahren von ca. Mai bis Okt. kein Öl mehr für
Brauchwassererwärmung und im Frühjahr und Herbst heizt die Sonne mit.
Der Kern der Anlage ist der GROSSE Speicher er überbrückt auch mal eine Woche ohne Sonne und er bewirkt, daß die Heizung im Winter nicht dauernd ein und aus Schaltet sondern nur ein paar mahl am Tag ein, dann aber für
längere Zeit. Der Speicher hat etliche Zusatzanschlussmöglichkeiten für diverse andere Wärmequellen. Hersteller Fa.Johann Zimmer in 92339 Beilngries. Tel.08461 1000
Guß Berhard
Glatzel wrote:
Hallo,
ich möchte eine Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung realisieren.
Derzeit läuft noch eine Ölheizung, die aber in den nächsten Jahren vermutlich einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe weichen soll.
Für die Solarthermie brauche ich einen Pufferspeicher (pro qm Kollektor / ca. 50 Liter). Für die Wärmepumpe später auch. Ich möchte ca. 40 qm Kollektorfläche realisieren -> 2000 Liter Pufferspeicher (der später von der Wärmepumpe mitgeladen werden soll). Das Haus hat ca. 250 qm Wohnfläche (Vollwärmeschutz; Fussbodenheizung).
Jetzt meine Fragen:
Langt es, wenn ein Wärmetauscher im Pufferspeicher ist (für Solar) oder muss ein zweiter für die Wärmepumpe rein ?
Ist es effizienter 2 Pufferspeicher mit je 1000 Liter zu nehmen oder einen mit 2000 Liter ?
Danke und Grüße Mike
.
- Follow-Ups:
- Re: Pufferspeicher für Solar + Wärmepumpe
- From: Bernhard Mende
- Re: Pufferspeicher für Solar + Wärmepumpe
- Prev by Date: Re: anschluß spülmaschine verlängern
- Next by Date: Re: Fenster zu gross?
- Previous by thread: Re: F: Taugt Fugen Ass etwas
- Next by thread: Re: Pufferspeicher für Solar + Wärmepumpe
- Index(es):
Relevant Pages
|